我有我自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2013-06-03
查看我有我自由的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-08 23:10
我現在有一個PLC  FX2N-80ER  和FX2N-4AD,而現場有一個電導率儀表顯示數據,有一個0~24v的輸出端口,(觸摸屏上顯示他的軟元件是D101)


怎么樣實現將模擬量轉化為數字信號?(最好有梯形圖)
  
小弟新手上路,多謝各位指教?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 23:43
你最好下載一個FX特殊功能模塊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=46  里面包含2AD 4AD 2DA 4DA等的用法

4AD可以接0-10V的電壓信號,不要超過10V
假如4AD是在PLC邊上第一個模塊,使用第一個通道時這樣寫
|M8000|------------------------------[TO K0 K0 H0 K1]   (設置為電壓模式)
                                   |--------------[FROM K0 K5 D101 K1]  (把第一個通道的值讀到PLC的D101)
還有,在4AD里,0-10V這個量轉換成數字是0-2000,如果你屏上顯示的是電壓,還得在PLC里計算一下,把數字算回電壓放到D101里
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水