有時候看到一些廠的設備里面沒有零線(R,S,T三相+地線),電工在接線的時候就把地線做零線使用,這樣機器也能夠正常運行,但不知道安全性怎么樣?有這方面經驗的兄弟發布一下你們的經驗
[ 此帖被qinchenglim在2010-12-07 22:47重新編輯 ]
海洋電氣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 16:18
嚴格講地線不能當零線用.正確做法是,變壓器中性點引出后首先接地,然后從中性點引出零線,另外環廠房結構要做接地網,所有用電設備必須做接地保護.為防止零線斷線引起中性點偏移,每隔一段距離就要將零線重復接地(一般在配電柜里進行)