有時候看到一些廠的設備里面沒有零線(R,S,T三相+地線),電工在接線的時候就把地線做零線使用,這樣機器也能夠正常運行,但不知道安全性怎么樣?有這方面經驗的兄弟發布一下你們的經驗
[ 此帖被qinchenglim在2010-12-07 22:47重新編輯 ]
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 19:26
零線可以當?shù)鼐用,俗稱接零保護。要防止零線斷線危險。
地線絕對不能當零線用。