heyx866
Heyx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1870 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2024-11-16
查看heyx866的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-07 13:44
S7-200編程中有一系列數據計算,為了保證精度,采用VD進行加、減、乘、除運算和保存數據。但是,最后的計算結果還要輸出給AQW0和AQW2,怎么將VD的數值轉換送給VW呢?
這里的計算結果都是正數,并且都小于32000,是不是可以先將VD取整,然后直接取VD的低位兩個字節數值即可?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 15:03
用DTI即可。
你的思路也可以。