duzhichong
學習!學習!再學習!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 402 點
下載積分: 883 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2008-08-13
最后登錄: 2020-11-28
查看duzhichong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-06 22:53
一設備用的是FX2N+4DA-2DA。4DA模塊的1通道和4通道輸出電壓在不開變頻器時正常,一開變頻器就抖動。更換4DA也不行。會出現2通道不正常。求助各位高手。
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-03
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 08:06
干擾,導致
解決方法
屏蔽線,接地,還有就是,PLC離變頻器遠點,強弱電線路分開走,必要時連上小電容,