bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-03 11:33
我有一個232轉485轉換模塊,想通過485連接到FX2N  PLC上,現在在PLC上安裝485BD后接完線編程軟件不能通訊,有做過的朋友指點一下。

232轉485模塊485端有6個接線端子,分別是:VCC、GND 、RXD+、RXD—、T/R+、T/R-
FX2N-485BD上有5個端子,分別是:RDA、RDB、SDA、SDB、SG

接線的方法是:
轉換器         PLC
GND                     SG
RXD+                    RDA
RXD—                  RDB
T/R+                     SDA
T/R—          SDB
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 22:14
我現在用通訊助手給其按通訊協議發報文也沒有反應,只有RX,TX通訊燈閃一下就沒有反應了,通訊接收區什么也沒收到。如果通過編程電纜來發送則有接收內容,并且根據協議來翻譯應該是回應正確。
我不知道是不是接線的問題,已試過好幾種接線方法了