樓主  發表于: 2010-12-02 16:24
我這有一個俺穿的小型變頻器(2.2KW),所用的輸入電源為三相200V,也可接單相,請問現如果接單相220V市電,把火線零線分別接輸入R,S端,然后把S端和T端端接,請問這種接法可以嗎?會有什么隱患嗎?變頻器說明書上說明是R,S端接即可,T端懸空(而且做重點號,萬不可與任何端子連接!),本人這邊有好多臺設備變頻器都為這種接法,運行了好久,好像也沒什么事發生!請問這種接法可以嗎?有必要改變嗎? 謝謝!
    
     請有對變頻器深入了解的人參與討論,謝謝!我分析了三相全波整流電路,好像會對整流管造成不對稱的沖擊........
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 22:08
這種變頻器一般為臺灣和國外所生產,在使用時可接三相220V也可接單相220V。接單相時,R,S,T三個端子任接其中兩個端子,而另一個不接就行了。