smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-01 16:31
各位大俠,1360KW的鼠龍電機,電壓440V,電流2056A,自藕降壓啟動,該選什么樣的接觸器哇??
誰有這方面經驗,指點下!!謝謝
這么大功率,沒接觸過
笑我清風
一直都很自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 265 點
下載積分: 695 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2016-06-10
查看笑我清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 18:13
我們廠有一臺750KW的中頻爐,和電機控制應該很相近,是用3只接觸器分別控制三相電源,把每個接觸器的三個點并聯使用就OK了,電流確實有點大,用兩根300平方加一根120的鋁心線搞定的
不一定有用,但會充實自己