xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-01 16:10
各位大俠好:
    
     現在我用變頻器控制一臺電機,其中1.5秒鐘是60HZ,0.5秒是10HZ,一直不停的輪流改變運行頻率,電機基本是上空載行走,電機不給停,請問這樣控制對電機有沒有影響?急!
  電機是0.12KW,我選的是SEW的,變頻器打算用的0.2KW,選OMRON,OMRON應該沒問題吧。電機是1500rpm的,選了一個1:20的減速機。東西我還沒下單買,大家看這樣的控制有問題嗎?最開始機械的人說那0.5秒要停止電機,那樣的話啟停更加頻繁了,所以我不肯,我說那0.5秒干脆低速運行算了。請問這樣行不行?
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:26重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 17:11
負載不大的話,是可以的。

只是0.5的時間有點短,是否真的有這個必要用0.5時間運行10Hz頻率。
看看是否可以改動機械結構。。
實現連續運行。。


要用國產雜牌~~!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xqx666) 熱心助人
  • [img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-01 17:43
    引用
    引用第6樓sandy_love于2010-12-01 17:42發表的  :


    0.75kw

    用的是哪家產品?
    [img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]