說明:圖中Y13和Y25分別是啟動馬達變頻器和馬達正轉,Y31變頻器控制馬達停止。馬達本身沒有制單元,由變頻器制動停車。
硬件:1.5KW馬達和變頻器一套,36孔轉盤(套在馬達上)、光電開關一套,
動作要求:通過馬達齒輪拖動一張工作臺,要求工作臺能在設定的數值停止
問題:經過多次用上圖程序測試,結果是每次馬達都可以在停止在設定數值,但工作臺實際位置不是每次都一樣,有時會超過,有時會不到,相差50到500毫米不等
請問各路高手這是為何?
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-30 18:33重新編輯 ]