在網上下載了好幾種的三菱通訊協議的資料(不同版本),可是實際用VB通過SC-09電纜對PLC操作時卻不一樣,后來來是找來了另外一種通訊協議才通訊上。
具體的通訊協議為:

手冊:

ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗

如果按這樣的通訊方式去通訊,始終是錯誤

在網上找到另外一種是:
始 命令 首地址 位數 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
其中的地址算法:address=address*2+1000h
再轉換成ASCII


這樣通訊正常

現在的疑惑是:三菱的通訊協議到底是哪種,為什么按照書上協議卻不能通訊?
有做過這方面的朋友指點一下。
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 19:44
樓上的,你說得沒錯,我也是這么想的,但是說明書上怎么就沒有公布這種通訊方式的呢?我就想不通了。還有通過通訊口和通訊模塊有什么不一樣?我曾經成功通過通訊模塊傳送過PLC程序,當時并沒有設置PLC站號之因的,應該通訊協議是一樣的,現在想來就是有點想不通了。
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-30 09:58
謝謝老楊!你提供的手冊我已經有了,就是按照這本手冊上的來寫VB程序,通過編程口來通訊就是不能通訊上。有可能是通訊方式不一樣:一個是編程口,一個是232或485通訊口。