在網上下載了好幾種的三菱通訊協議的資料(不同版本),可是實際用VB通過SC-09電纜對PLC操作時卻不一樣,后來來是找來了另外一種通訊協議才通訊上。
具體的通訊協議為:

手冊:

ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗

如果按這樣的通訊方式去通訊,始終是錯誤

在網上找到另外一種是:
始 命令 首地址 位數 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
其中的地址算法:address=address*2+1000h
再轉換成ASCII


這樣通訊正常

現在的疑惑是:三菱的通訊協議到底是哪種,為什么按照書上協議卻不能通訊?
有做過這方面的朋友指點一下。
wuyuxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 160 點
下載積分: 543 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-12-04
最后登錄: 2024-09-02
查看wuyuxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 00:24
如果用485 BD通信,RS指令要根椐寫入需要選擇格式。D1是請求通信;D2D3變頻器站號 D4D5指令代碼,D6等待時間,D6D7D8D9數據內容,D11D12校驗碼。我是個初學者,有錯請指證