我做的是一套自動焊接設備,當焊機啟動時(只是啟動,焊機還沒有輸出電流),PLC與觸摸屏通訊被干擾,無法進行通訊。請問各位高手,這屬于什么類型的干擾,怎么處理。
小波波
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小波波的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 18:59
把焊機的接地分開,plc單獨接地,或者你的動力線跟通信在一起