plc是S7-200CN的CPU226CN(DC/DC/DC),連接的是OMRON的E2E-X18E的接近開關。

使用中發現奇怪現象:剛開始使用時,接近開關一切正常,即當有感應的時候,接近開關指示燈有反應,同時接到PLC的輸入點也有反應。但用了幾天后,發現有的接近開關反應不正常,無論有無感應,其指示燈一直是亮的。

這能是什么原因呢?該如何檢測?


請大家?guī)兔,先道聲謝謝了!

hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 14:50
我也遇到過同樣的問題,后來查是使用環境太惡劣造成的,用電吹風對著吹,接近開關就能指示正確。OMRON E2E-X8MD1吧好像是。后來處理是換防水性能更好的接近開關了