再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-28 01:22
圖片:
現在有一個這樣的情況,用一個裝置(無敵變頻器)的集電極開路輸出點(OUT1)去控制另一個裝置(超級變頻器)的輸入點(IN1)。輸出與輸入是NPN型電路,都是使用用各自的+24V電源,那么是不是要把兩個電路的COM點和+24V點短聯上?
這樣做電路可安全嗎?
正確安全的方法是什么?用中繼?
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
云宵城主
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看云宵城主的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 21:05
同意7樓COM端連在一起