厚黑達
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看厚黑達的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-26 22:33
三菱伺服系統,采用三菱Q系列PLC控制,設置的是用脈沖控制,在運行時會出現參數不變的情況下,機構跑的位置會變化!初步懷疑是有脈沖干擾,求教高手有什么方法可以判斷是否真的為脈沖干擾,是的話有什么方法可以解決
劉洋88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 838 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2018-02-05
查看劉洋88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-27 19:02
很多系統會考慮使用總線控制?