工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-27
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 16:08
(MOV HFFFF D0)此傳送指令執行的數據大于了32767,傳送完畢后是否自動存放在32位數據寄存器D1 D0中??如不這樣FFFF傳到D0就等于-1了。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-27
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 10:57
引用
引用第13樓工控玩家于2010-11-29 09:56發表的  :
(MOV  HFFFF  D0)這個指令確是可以下載到PLC?蒔LC運行時,用十六進制時監控D0,D0也不為HFFFF,而為-1這怎么解釋??只有當成32位看D1 D0數字才正確。

顯示方式不同而已,不影響數據的;( 第16位=1為負,反碼加1;所以=-1)
[ 此帖被jxh668在2010-11-29 13:59重新編輯 ]
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵