樓主  發表于: 2010-11-24 14:16
我們這里現在限電挺嚴重的,一般的動力戶只提供兩相電源(380V)。可現在產量又挺緊的,我想用變頻器,不知能否缺相使用?望高手指點!謝謝!電機15KW
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-12-05
查看工控組態的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 20:39
              15千瓦的電機,用22KW變頻器可以使用,把缺相保護設置成不保護就可以了!