絕對值編碼起怎么接到X40-S1的輸入模塊上,程序上需要怎么處理,絕對值編碼器是并行輸出的雷格碼或2進制,程序需要怎么讀取。高手指點下,要么給點資料學習下
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 20:08
如果我選的是10位雷格碼的絕對值編碼器,他有13根線,11根與X40-S1相連,2跟線接24V電源,程序用MOV指令把X0-XA 11個I/O點的雷格數據移到D0  在把D0雷格碼數據轉BIN數據到D1  如果我要100數據時,機器停止,用比較指令當D1等于100時 觸發M0切斷Y0 機器停止  就是定位在100的數據對應的位置,這樣理解對不  高手指點
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-24 20:09
沒人來回答啊
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-05 09:34
我上面說的做有錯嗎
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-12 08:07
引用
引用第6樓guochunyi于2010-12-05 10:58發表的  :

你的說法是正確的。按照你的這個思路編程就可以了。