樓主  發表于: 2010-11-23 06:45
我公司有臺設備,電腦作為上位機控制PLC,PLC再控制溫控和機械機構,PLC和電腦用串口通訊,電腦上是WINCC組態軟件;以前偶然有過電腦屏幕顯示變暗或灰屏,設置的生產參數自動變零;現在頻繁發生電腦灰屏,生產參數寫不進去或設置自動變為零的狀況;由于該設備有大功率變頻器時啟時停,所以在電腦供電側加裝USP不間斷電源,打宨T接地線為該系統接地,狀況依然沒有好轉,請教處理或做類似設備的朋友給以分析指導,不勝感激。!
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-23 09:04
不一定問題全是因為主電源的問題,,也許是電腦與控制系統之間的信號干擾問題引起的,
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-23 09:28
電腦與控制部分是否有采用等電位連接,?其實最好的方法是采用隔離式連接。如光電隔離等,可能是變頻等 高頻信號 通過信號線過來,干擾電腦工作。把信號線全部隔離處理方可解決。