小浪
工控浪人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 255 點
下載積分: 522 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-11-24
查看小浪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 19:04
現有自動裁端機1臺,用1N晶體管PLC Y0 Y1控制兩臺A4系列100w絕對式編碼器伺服送料,20000脈沖使電機每轉1圈,端子每pin距1mm,1個產品10pin,另一個產品11pin,兩個送料完成后同一個切刀裁切. 脈沖用加減速指令.      現在狀況是運行30分鐘左右后誤差大于允許值0.1mm(誤差達0.3mm).   然后要重新定位,   請教有做過的高手,要怎么樣改進才能走得更準.         是不是要加定位模塊才能更準.
fqy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 8727 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2024-10-17
查看fqy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-21 16:54
8樓說的沒錯.