小浪
工控浪人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 100 個
工控威望: 255 點
下載積分: 522 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-11-24
查看小浪的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-11-18 19:04
現有自動裁端機1臺,用1N晶體管PLC Y0 Y1控制兩臺A4系列100w絕對式編碼器伺服送料,20000脈沖使電機每轉1圈,端子每pin距1mm,1個產品10pin,另一個產品11pin,兩個送料完成后同一個切刀裁切. 脈沖用加減速指令.      現在狀況是運行30分鐘左右后誤差大于允許值0.1mm(誤差達0.3mm).   然后要重新定位,   請教有做過的高手,要怎么樣改進才能走得更準.         是不是要加定位模塊才能更準.
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-22 15:27
你的應該是累積誤差,你可以讓設備運行幾個小時后看看誤差是多大,然后再重新計算脈沖量。因為你單個或者幾個甚至說是理論算的都是根據你的設計理論值算的,理論算的還要經過測試后結果看看要不要補償。比如你的機械精度差了0.001MM,如果其他很準到理論值,那么做一百次,500次,1000次,就差1MM了