請問關於三菱RS指令的使用
我使用的共兩種架構
a:FX3U+FX3U-485BD
b:FX3UC+FX3U-485ADP-MB
目前我在測試RS指令,我希望當我命令發出(M800接點動作)時,我不希望PLC會一直持續發出命令,
所以我在第65step寫了當D8122=0的時候,我把RS指令送出byte數的暫存器D100改為0,讓RS指令
保持再接收的狀態,直到接收到資料後再把M800給OFF掉。
PS:我的RS指令D100為送出byte數,D101開始為送出資料內容。D200為接收Byte數,D201為接收資料內容
目前我測試結果,在B方案裡很正常。
我的PLC送出8個byte的字串01 03 00 00 00 01 84 0A
我在電腦接收端也可以看到01 03 00 00 00 01 84 0A 共八個字串,且PLC會停止送出(因為D100被我切
為0,送出byte=0),一直保持在等待資料的狀態直到我電腦回送字串給PLC,M8123會on一下,電腦送
出來的資料會紀錄到D201裡,然後我的邏輯就會把M800給off,然後再把送出字串數D100恢復為8,這
樣下次啟動M800,RS指令就可以在自動送出8個byte的資料了。
可是我今天改為a方案時,發生問題了。
我一樣PLC命令送出8個byte的字串01 03 00 00 00 01 84 0A 。我電腦接收端所接收到的會不只八個byte
,都還超過。電腦接收到的下:01 03 00 00 00 01 84 0A 01 03 00 00 00 01 84 0A 01 03 00 00 00 01 84 FF
在我的程式裡明明送出的byte已經限定8個byte,可是不知道為啥卻會跑那個多個。而且更奇怪的是,我
D101開始所送出的資料,卻會被自己D201所接收回來。在B方案時都不會有這種接收到自己資料的問題。
因此當然我的M8123也會自動判別接收到資料而off掉M800停止RS指令,造成無法接收電腦資料。而且因?br />送出的字串錯誤,電腦端也無法解讀。而且像上面電腦接收回來的例子,最後那個byte "FF"我也搞不懂從哪
來的,我明明只送出01 03 00 00 00 01 84 0A 就算重複送也沒有送FF這個字串呀。
我想A或B方案對PLC來說485模組應該都是ch1,所以程式應該可以直接使用才對。
目前問題,不曉得哪位前輩可以替我解惑呢?我有上傳我目前寫得RS的專案,若大家有興趣一起討論也歡迎轉載。