樓主  發(fā)表于: 2010-11-15 10:11
本人現在用一流量計控制進水,流量計口徑有80mm和100mm,80mm口徑單位是2.0874升/脈沖,100mm口徑單位是3.097升/脈沖,現在用觸摸屏可以設定進多少升水,我的想法是在觸摸屏上面做一個單位設置,就是說程序不變,就是用不同大小的流量計的時候改一改口徑值就可以了,問題就是現在不是整數計算,所以不會寫這個程序,朋友們幫忙寫下。
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-21 21:09
流量的計算公式是什么。 與口徑的關系