keainiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 116 點
下載積分: 556 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2014-09-18
查看keainiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-15 06:17
兩個 A1S PLC通過A1SJ71AT21B通訊模塊通訊,不知怎樣設置主站的通訊設置,我想B0-BFF 用于主站  B100-B1FF 用于從站。w0-WFF 用于主站 W100-W1FF用于從站。請求版主幫助,感謝之至!
keainiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 116 點
下載積分: 556 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2014-09-18
查看keainiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-15 09:26
太謝謝版主,我試試,有問題再請教!
keainiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 116 點
下載積分: 556 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2014-09-18
查看keainiu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-15 21:31
謝謝版主老師,通訊成功了