love999li
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 543 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2015-02-28
查看love999li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-15 00:35
我先正在調試一工程:系統采用西門子S7-313C  PLC+MT6100IV觸摸屏和PC上位機組成。PLC與PC采用5611卡通信,觸摸屏采用MPI與PLC通信;上位機通信正常,數據傳輸和顯示均正常;PLC與觸摸屏通信好像有點問題,偶爾會彈出PLC無響應的提示,但非常短暫,觸摸屏的DI、DO與PLC通信正常,但AI和AO均不顯示,用數字輸入元件輸入數據時不能寫入PLC,PLC的數據也不能傳給觸摸屏顯示,求各位大俠幫幫我,小弟在此有禮了。。。。
love999li
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 543 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2015-02-28
查看love999li的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 20:25
問題已解決,原來是數據格式不對,不能用DB**的格式,而要用DBDn的格式。
現在又有一個新的問題,觸摸屏有時會出現“PLC無響應”的故障。不知能否給予指教。