791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-11 13:02
進這公司時有一巴基斯坦的設備電氣基本完工了,國內代表來參看發現了問題,原來巴基斯坦的電壓為3相415V,而安裝的電機是380V,老板問我怎么辦,我查找相關資料后向上反映,帶變頻器控制的電機就不更換了,不帶變頻器控制的電機換為400-440V電壓的,其他的控制元件在220-240v之間也就不需要換了,目前正在按此換了,我心里也沒有十足的把握,到時候出問題就不好交差了,不知道這樣做行不行,各位認為呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 16:57
一個概念問題就是我們經常說的380V,其實在實際配電變壓器輸出端的電壓輸出值在400V正負5%之間的電壓調整率。由于電壓的實際波動可能會到達420V(特別是晚上),一般車間使用電機基本是在380V范圍,長期連續運行也不會有問題的。
還有就是像美國的電機額定電壓是460V/60HZ,我曾經直接使用所謂的380V/50HZ供電,除了轉速有所下降外,一直運行下來也沒有產生過問題。
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-12 13:00重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-12 13:02
你只是需要關注一下轉速的問題?赡軙绊懸恍┲苯域動的輸出效率。