半年前,我做了幾個變頻器節能改造的項目,上位機是STEP-7  200 ,下位機是WINCC6.0做組態。程序很簡單,就啟停,調速,報警和歷史曲線。像這樣的,我做了4套,都存在一個問題。調試的時候運行很正常的,但是操作工反應一個月有2-4次會卡死,通信段了,重啟程序VINCC,又恢復正常了。這是怎么回事?
還有個問題,用上位機是STEP-7  200 ,下位機是WINCC6.0做組態,的時候,在正常運行的時候,我退出WINCC程序,電機的頻率會自動變位0.,這是怎么回事?
請各位高手指點!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
工控人家園使我受益匪淺!
shuangquan89
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 167 點
下載積分: 19838 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2019-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuangquan89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-20 17:02
同問,我也遇到了 ,WINCC7.4,Y也是同樣的問題,請問,樓主是怎么解決的 ?