三菱PLC仿真時,-[= D201 K0]-------[MOV   K1   D201]------
                                          0                                      655370


                                -[<>  D201 K0]-----[MUL   D201  K10   D211]-------
                                            1                                  1                    10
                             --11----[SUB   D211   T1   D261 ]
                                                          10      0        10      
                                          [DIV   261   K10   D271]
                                                      10                1
                            --11----11-----11------11------11-----(T1  D211)
                                                                                                    10
                           --11----------                                     ---(M10)
那個655370是怎么來的呢?仿真時修改D201數值,655370隨著變化,其他數值變化都正常,就是D201的655370顯示不對,這是怎么回事呢?謝謝老師指教一下!
[ 此帖被huxupin在2010-11-11 15:44重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 12:46
你的D201是否被其它地方所調用。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-11 17:01
那你是否改一下其它地址試試。
樓主留言:
我用了四個這樣的數據寄存器,前三個寄存器在模擬時出現這個現象,第四個卻是正常顯示,模擬輸入數據定時器的數據都是正常的