googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-06 20:58
請問動力盤配線165KVA用200平方?72KW用95平方還是70平方?
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 256 點
下載積分: 54957 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看光電隔離的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-14 12:03
165KVA用120平方的銅線,72KW用50平方,完全可以了。