一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
相逢是緣2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 222 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2024-05-24
查看相逢是緣2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-04 22:35
用25的BV線也沒問題  BVR的25平方帶風機的話也沒問題