youngsoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2397 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-08-13
查看youngsoon的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-04 10:49
用Q系列CCLINK模塊QJ61BT11N與遠程I/O   AJ65BTB2-16DR通訊.
遠程I/O站指示燈PW、LRUN、SD、RD指示燈顯示都正常;通訊主站指示燈RUN、MST、SD、RD、LRUN顯示正常,就ERR指示燈閃爍。線路兩端我也接了終端電阻。高手們請問這是哪里出故障?
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 09:59
斷電是亮點