面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-01 16:22
各位兄臺:有用過的指點一下
  我現在要用觸摸屏和變頻器直接通訊,變頻器和觸摸屏感覺該設的都設置了,觸摸屏com1  485-2 9600 偶校驗 1位停止位,站號1 通訊方式Modbus RTU, 變頻器上:運行控制 通訊口;頻率控制  通訊口;通訊地址1 ;波特率9600;通訊質料 8E1   FOR RTU,線路也沒問題的,哪位有這方面的案例,推薦一下
gengzhaobo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 169 點
下載積分: 553 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2024-10-15
查看gengzhaobo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 23:57
海利普不是標準的modbus格式,通訊要用宏指令