liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-30 21:40
新進一設備,主機為45KW調頻電機,由于配套調頻器未到又急于生產,想用一現有的30KW變頻器應急一下(主機可調在輕載下運行),不知可否?另外,大功率的變頻器能帶小些的電機嗎?謝謝
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 21:34
如果負載比較輕,是可以帶的;負載重就可能帶不起,變頻器的保護電流要調成30KW電機的電流,不然容易燒壞變頻器,不過要注意加速時間要調長些。大變頻器帯小電機絕對沒問題,但變頻器的保護電流要調好,不然電機出了問題變頻器不起保護。