樓主  發表于: 2010-10-28 11:07
本人將AC220V 200mA 2線接近開關(倍福寧和奧托尼克都用過)串用控制一個220V小型繼電器電路中,工作方式是接觸后瞬間離開。(第一次用AC220V 2線接近開關)用戶反映老燒壞!不解何故,請高手賜教!
斷刀
包裝機械
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 234 點
下載積分: 498 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2024-11-22
查看斷刀的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 18:33
1樓正解.經常遇到這樣的情況.線圈串接近開關,都應該在線圈并上阻容元件.