dushiming
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dushiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-28 11:07
本人將AC220V 200mA 2線接近開關(倍福寧和奧托尼克都用過)串用控制一個220V小型繼電器電路中,工作方式是接觸后瞬間離開。(第一次用AC220V 2線接近開關)用戶反映老燒壞!不解何故,請高手賜教!
我的plc
我能行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 232 點
下載積分: 812 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2016-02-19
查看我的plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 22:33
工作電流太大了!改繼電器用固態繼電器!