請請教高師們:
現在有一PLC是歐姆龍CS1G-CPU42-EV1 模擬量模塊是CS1W-MAD44出現模擬量模塊輸出2沒有電壓輸出(0-10V)。
一 病因: 程序在自動的時候模擬量模塊是CS1W-MAD44通道2沒有輸出電壓。
二 病理: 此程序先前在運行的就是有了幾年沒有用這個設備了,后來觸摸屏和PLC都不能運行了,F(xiàn)在漫漫灰復就只有在自動運行時不能啟動了,主要就是模擬量模塊沒有輸出電壓所致。
PLC程序請看附件


請高師們指點指點
不勝感激
謝謝!
我的E-mail:sankyo_die@163.com
QQ:244199029
附件: 三機主放.rar (20 K) 下載次數:131
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sanko_yu023
老鄧
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 153 點
下載積分: 648 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2020-10-16
查看sanko_yu023的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 16:03
謝謝你們的建議。
PLC的程序是重新上傳的。其它的輸出都沒有問題,只是沒有模擬量模塊沒有
sanko_yu023
老鄧
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 153 點
下載積分: 648 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2020-10-16
查看sanko_yu023的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-26 19:08
smallnick :
               你好!謝謝你的提醒。
        不過這一塊附件的程序都 有
       DM20100通道至為#0073
               DM20101ch值為#1505,
       請看這對嗎
      這個在程序的137條
      程序的144條是LD1244.00 AND 1244.06  OUT2010.00
                  
            程序的145條是LD1244.00   OUT2010.01
          這樣是正確的嗎

     該模塊只兩個通道輸出,1通道和2通道,2通道是電壓輸出
     三路輸入
sanko_yu023
老鄧
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 153 點
下載積分: 648 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2020-10-16
查看sanko_yu023的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-28 10:59
謝謝
DM2132是D2130里面的設定值