7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 909 點
下載積分: 2876 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2006-10-30
最后登錄: 2016-05-13
查看7625359的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2006-12-23 18:59
我公司的一臺三菱PLC控制的設備在完成一個完整的動作后,并沒有按雙手制卻又自動開始動作。配電箱里PLC和變頻器一個在上,一個在下,有點近。是干擾導致的嗎?這種現象只是偶然出現,我很困惑。請教高手指點。
cheng2gang2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 212 點
下載積分: 377 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2023-09-17
查看cheng2gang2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 14:00
應是變頻器引起的,你可以把COM點和按鈕的那個X點并接一個0.1---0.4UF的電容,這類現象就會消除了
cheng2gang2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 212 點
下載積分: 377 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2023-09-17
查看cheng2gang2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 14:07
加隔離變壓器沒有用的,原因是變頻輸出的頻率成分里有很多高頻的,而且信號線也沒有做隔離,我也曾經吃過這個虧的,我那套系統里還加了濾波器,只要變頻器一開,那個燈就一直閃爍,象這種情況光電開關也出現的多,明明沒有工件過,而X燈也看不到亮,可你測試時就會有信號,而這條線和步進電機的馬達線共線管