guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2023-08-07
查看guiyanhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-12 20:03
有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先導式單頭五口電磁閥,
我要求是汽缸推到我的磁性開關位置時汽缸不繼繼續工作!電磁閥馬上復位,汽缸回位。且不能受汽壓大小限制。ㄒ话阍7KG以下)。
現在這個結果是一推到底。好像PLC接收不到磁性開關的到位信號一樣。
有誰可以解決這個問題!


這個問題已找了做汽缸公司的人來也沒效果。



不知有哪位高手遇到過這個問題!或知道這個問題的解決方式!
謝謝!
我處供應液位,壓力、溫度、流量等各種傳感器與顯示控制儀表電加熱與控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-12 20:53
要看你是用的那種汽缸,不是每種汽缸里面都有軟性磁條的,是不是開關離缸壁距離過大,還有就是是不是因為汽缸行程速度太快開關感應不到,如果是速度太快建議加裝兩個節流閥.
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-12-16 23:44
不是調氣壓,調氣壓那是調壓閥的事,而是裝節流閥,節流是調排氣速度的,和氣壓沒關系的