風雷動
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風雷動的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-14 17:03
最近看了Q系列的公共指令篇.其中看到了有關報警設置的內容.但在我單位的PLC程序中用于報警的是用(SET M***)來完成的.
請問用些方法與用(F指令),一樣嗎?請教各位.
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-15 09:02
編程根據個人習慣確定,,每種方法都能實現這個功能,,主要看那種更適合,更簡練,更穩定。