程序中T0計時后閉合,T1開始計時,T1計時后為什么不會閉合?因為（P)沒有上升沿信號,Q0.0也沒有閉合。
[ 此帖被zhaotingjie在2010-10-15 17:29重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158460 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-14 18:04
有三個需要注意的地方:
1. 上升沿信號本身也就會ON一個掃描周期的時間,這個毫秒級的置位時間用肉眼很難觀察到。何況還有電腦本身顯示為綠色的反應時間。
2. T1計時時間到為ON時的那個掃描周期內就將T0復位掉,所以T0、T1都在此時斷開無法閉合。
3. 有一定的幾率能將Q0.0導通,但不一定會將其導通。會造成程序的不穩定。將Q0.0輸出線圈改為SET更能夠觀察到這種情況。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158460 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-15 14:31
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0274.pdf
請再仔細閱讀這個文檔中的介紹。
請注意1樓第三條的第一句話。
網絡3跟網絡1掉換,只是改變(掉換)了Q0.0導通與不導通的幾率,并不能100%的確定其是會被置位還是不會被置位。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158460 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-15 21:10
因為對?00的100ms定時器而言,它是當執行到時間繼電器的時候才刷新當前值,所以以上程序的T37、T38不會在執行到相應程序之前就達到計時值而導通進而將繼電器線圈復位;換成1ms定時器也會出現那種情況。有興趣的話可以再換成10ms定時器看會出現什么結果。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158460 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-18 13:17
回樓上,不是。
掃描周期是不固定的。
這是西門子對其工作模式已經設定好的。
系統手冊上有詳細的說明。