泉水叮咚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 229 點
下載積分: 745 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2007-05-01
最后登錄: 2024-07-19
查看泉水叮咚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-11 14:35
三菱變頻器恒張力控制該如何接線?現在用電位器給定主機和從機頻率,主機頻率不變,從機的頻率要根據張力輥反饋來的信號進行適當的調整,這個信號該如何給變頻器?打了三菱的技術熱線,也沒問明白。
szs10001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看szs10001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-11 15:07
1、從機用速度環可以實現:電位器給主機,主機的速度輸出給從機(作為前饋,提高主機變速時從機的響應速度),從機根據張力輥的位置信號進行前饋PID控制

2、從機用力矩環的話,就直接根據張力輥的位置信號進行PID控制  要適當提高D的作用