zhengxiaoxu
級別: 探索解密
精華主題: 1 篇
發帖數量: 110 個
工控威望: 158 點
下載積分: 770 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2009-10-29
最后登錄: 2024-08-17
查看zhengxiaoxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-09 13:36
我公司有6臺電梯,每兩臺一樣。最近有臺貨梯(和乘人電梯結構一樣)因PLC老化而更換,在老PLC讀程序三項都勾選,可是讀出的程序下載到新PLC卻不能正常工作。在寫入軟元件內存,可以正常顯示樓層,但是到層以后不自動開門,不寫入軟元件內存,只寫入程序,PLC不能正常顯示樓層也不開門,請問各位是不是我的程序軟元件內存沒有全部讀完?
因程序有點長,還沒有完全理解,有知道的望告知謝謝!
注解我已經輸入進去
附件: 復件 1號電梯3.rar (29 K) 下載次數:59
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 23:04
關鍵還是如何通知PLC現在電梯在第幾層的問題,做過電梯的調試的人就清楚,還有的可能是以前的設計人員沒有考慮更換PLC之后的如何把正確的參數寫到新PLC的問題。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420