樓主  發表于: 2010-10-09 13:36
我公司有6臺電梯,每兩臺一樣。最近有臺貨梯(和乘人電梯結構一樣)因PLC老化而更換,在老PLC讀程序三項都勾選,可是讀出的程序下載到新PLC卻不能正常工作。在寫入軟元件內存,可以正常顯示樓層,但是到層以后不自動開門,不寫入軟元件內存,只寫入程序,PLC不能正常顯示樓層也不開門,請問各位是不是我的程序軟元件內存沒有全部讀完?
因程序有點長,還沒有完全理解,有知道的望告知謝謝!
注解我已經輸入進去
附件: 復件 1號電梯3.rar (29 K) 下載次數:59
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 18:51
你更換的PLC型號一樣嗎?如果不一樣其參數也不一樣,仔細看哈手冊,把程序清掉重新下載一次,電梯有自學習否,如有進行自學習一次。