請問諸位RS232連接線如何制作,三線連接的,謝謝!
也就是三菱FX2N-232-BD和電腦RS232接口連接。
[ 此帖被劉建強在2010-10-05 09:13重新編輯 ]
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-09 23:48
三菱FX系列的PLC編程線有點特殊,電腦端是RS232,PLC端是RS422,比較穩妥的做法是把232的信號轉換成422的信號.