小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-03 20:51
SMC的比例閥供電是24VDC,信號是0-5VDC PLC的DA模塊給信號,供電的電源我直接用的PLC的24V電,F(xiàn)在工作正常。擔心長時間用電PLC的24V電會不會受損。所以想用單獨一路24V電來供電。問題就出來了,比例閥一共就三個點。也就信號電壓和供電電壓的負極是共用的。信號和供電不是一路供給的話會不會對比例閥產生損壞?


補充一下 我查了一下比例閥的供電 : DC24v 1.8w以下。 PLC的供電是DC24V 最大容量是460MA
現在給一個2DA模塊供電和兩個比例閥供電。怎么計算,(我不是電工,也不是專業做工控的,所以不會算),有會算的請幫肋哦
[ 此帖被小巖在2010-10-06 13:53重新編輯 ]
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-26
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-03 21:00
可以啊,比例閥單獨接開關電源24V,模擬量和電源共負極,沒有問題,前段時間剛這樣用過