wangyoufei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangyoufei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-06 20:00
各位好,我用三菱的Q02HCPU編程時,給PLC傳輸了程序后,為什么CPU上的Run燈沒有亮,bat 燈亮??另外 ,當切換當監視模式下,輸出也沒反應,輸出用的QY41P,輸出電源和地都已接。
謝謝答復!!
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-07 09:10
1、BAT是電池電量低報警,正常情況下,沒有電池PLC應該也可以運行,只是不能保存程序。
2、如果PLC的RUN開關已經撥到RUN一側,PLC的MOD燈亮么?如果MOD燈不亮的話,有可能PLC基板出現問題或Q Bus連接的設備出現了問題。