zuozhimin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 281 點
下載積分: 882 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-11
最后登錄: 2024-08-03
查看zuozhimin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-27 17:44
圖片:
見圖:
左圖和右圖的接法一樣嗎?是不是左圖的接法錯誤呀?是不是只能進站1再進站2?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-28 08:03
根據西門子的DP接法判斷,右面的是正確的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。