1,編碼器如何接到Q系列PLC。
2。如何編程,用的是什么指令。
3。我用A。B。Z3個脈沖的編碼器,要Z零脈沖到開始計數要怎么編程。
三菱的沒用過,看手冊不怎么理解,希望高手指點下,謝謝
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-27 22:49
用FX的就用過,我是要來要來測速和做電磁閥的開關,用高速計數指令,Z相是用來復位計數器的(硬復位),用來開始計數可以,Q的就沒有真正使用過,我想也不會
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-06 13:33
引用
引用第7樓houjunli12于2010-09-29 11:40發表的  :
我這里的最快速度是1.2秒一轉,用X40-S1應該足夠了,不知道X40-S1外接圖怎么接,程序里需要怎么設置X,F(xiàn)X不是高速計數的時候自己規定的X1,X2,X3被高速用,那Q系列的X40-S1程序里需要怎么設置,要用什么指令呢



1.2秒一轉,你的編碼器的是多少脈沖?若是1000的,還是要用高速計數模塊,雖然X的響應時間足夠快,但是要算上PLC的運算時間就不夠,用X40-S1,在PLC參數中設置輸入的響應時間設為最高,其他的就與應用輸入點來對待,Q系列輸入模塊是不帶高速輸入的,與編碼器接線時用計數器的話,不能應用硬件復位的,要軟復位的,這個就限制了輸入點的速度響應時間。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造