1,編碼器如何接到Q系列PLC。
2。如何編程,用的是什么指令。
3。我用A。B。Z3個脈沖的編碼器,要Z零脈沖到開始計數要怎么編程。
三菱的沒用過,看手冊不怎么理解,希望高手指點下,謝謝
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-28 17:54
圖片:
一般使用Q系列的PLC,ENCODER要外加模塊.
ENCODER的輸出方式分為,開集極與差動式及PNP與NPN
所以三菱的模塊,就有所不同,QD62D[E]
1.附圖供你參考[之前我做的項目]
2.使用[U?\GXXXX]指令把QD62D[E]的BUFFER移動至QCPU做運算.
  宣告模塊方面,做在QCPU INITAIL上,開機只對模塊宣告一次.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-09-28 18:05重新編輯 ]